山西石化企业输焦油管道91视频精品下载带保温系统设计方案 - 电91视频精品下载设计问题 - 常见问题 - 电91视频精品下载带_电91视频精品下载带生产厂家-安徽91视频电影网


91视频电影网,91视频精品下载,黄色污污APP91视频,91视频免费下载观看

安徽91视频电影网电91视频精品下载带生产理念
    全国统一咨询热线:
  • 13359006033

热销产品

  • ZRDWL-P电厂烟..

  • DXW-J 低温基本..

  • DWL-P/J-15..

联系方式

电话:0550-2399188
传真:0550-2399018
邮箱:13359006033@163.com
地址:天长市关塘工业区1号

MORE

电91视频精品下载设计问题您当前的位置:首页 > 常见问题 > 电91视频精品下载设计问题

山西石化企业输焦油管道91视频精品下载带保温系统设计方案

山西石化企业输焦油管道因为低温的影响,在冬季容易粘结,导致输送困难,所以选择91视频精品下载带保温措施。

输焦油管介质温度温度需要维持在90℃左右,并且没有蒸汽吹扫,综合选择恒功率91视频精品下载带。

具体恒功率91视频精品下载带的选择,要根据现场的具体参数进行计算。

恒功率91视频精品下载带功率恒定,电流通过导线不断的放出能量,是一种发热均匀的电91视频精品下载带。在产品生产商,采用一种耐高温塑料为外护套、镍铬丝作为发热材料产品,制造精良,使用寿命长。

管道参数:详见以下数据表:

 

根据给出的参数计算出管道实际散热量QT,

QT=1.5×2π×λ×(Tv-Td)/[Ln(Do+2×δ)/Do]

QT——单位长度的热损失(W/m);

Tv——设备的维持温度(℃);

Td——最低环境温度(℃);

λ——保温材料的导热系数W/(m·℃);

Do——保温层外径(mm);

δ——保温层厚度(mm);

计算出管道每米的散热量见表如下:

 

经计算:DN133平铺三道HWL2(Q)-J2-30恒功率91视频精品下载带,DN87都是平铺两道91视频精品下载带。管道敷设数量应考虑阀门和其它的20%的富裕量。

并联恒功率91视频精品下载带是最大特点是发热稳定,功率不受环境的变化而变化。适用于石油、化工、电力、码头、消防等行业的输送管线及贮罐91视频精品下载应用。电91视频精品下载带施工方法

1、并联91视频精品下载带用强力压敏胶带每隔30~50cm处,将电91视频精品下载带固定于管道上。

2、并联恒功率91视频精品下载带尾端应可靠密封, 严禁短接。

3、恒功率91视频精品下载带在线路的首尾端接电源。

4、按照设计方案,电91视频精品下载带的敷设方式为平行敷设。安装完成后,用铝箔胶带沿电91视频精品下载带方向紧贴在管道或罐体上。

6、所有散热体应按设计要求预留所需91视频精品下载带长度,并应注意下列几点:

※散热体应有设计所需电91视频精品下载带的长度。

※电91视频精品下载带严禁互相重叠或交叉使用。

※敷设方法应尽可能使散热体在必要时,随时可拆除进行维修或更换,而不损坏91视频精品下载带或影响其它线路。